请教下限位保护的问题
上一主题
下一主题
suegu2
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
319 个
工控威望:
584 点
下载积分:
6619 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2012-09-22
最后登录:
2024-11-23
查看suegu2的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-05 10:43
全看
|
小
中
大
厂里是做非标设备的,现在老板要求设备所有的限位开关都要有损坏或故障提示,就是设备无论哪个开关坏了,要能在触摸屏那里能看见提示信息。限位有普通机械限位和接近开关。这个要怎么实现?不要说所有限位做两个的做法,动作要求不允许。
分享
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2385 个
工控威望:
2814 点
下载积分:
4478 分
在线时间: 1182(小时)
注册时间:
2008-10-24
最后登录:
2024-11-26
查看libin520的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-05 11:44
全看
|
小
中
大
如果是接到PLC IO的限位开关。就是如OMRON的光电感应器。672,没有被挡块时,输出信号为on。当感应器被挡块遮住时,信号为off。当感应器线脱落,信号也为off。程序里用b触点。这里的感应器接线为+与L短接。感应器动作是入光为on。实际上一些马达的控制器也是这么接的。