楼主  发表于: 2018-03-05 10:43
厂里是做非标设备的,现在老板要求设备所有的限位开关都要有损坏或故障提示,就是设备无论哪个开关坏了,要能在触摸屏那里能看见提示信息。限位有普通机械限位和接近开关。这个要怎么实现?不要说所有限位做两个的做法,动作要求不允许。
hcl1106
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 120 点
下载积分: 552 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2013-10-23
最后登录: 2023-12-06
查看hcl1106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-05 16:48
r如果有双触电就可以,不过很占用输入资源