sunxinbei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 170 个
工控威望: 328 点
下载积分: 833 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2016-04-08
最后登录: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-04 18:02
各位大神,请教安川伺服问题:
现象:伺服电机编码器被撞坏后买了个新的配套伺服电机,装上后报警电机动力线相序错误,调换了V和W相,开机正常不报警,
           但是JOG点动后就报警710(负载),电机是空载情况,点动JOG后,电机快速旋转一下就报警负载了,但是电机是空
           载请问什么原因?
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2221 个
工控威望: 2451 点
下载积分: 11610 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-13
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-16 17:10
应该是你换的编码器与电机的零点没有找正。