各位大神,请教安川伺服问题:
现象:伺服电机编码器被撞坏后买了个新的配套伺服电机,装上后报警电机动力线相序错误,调换了V和W相,开机正常不报警,
           但是JOG点动后就报警710(负载),电机是空载情况,点动JOG后,电机快速旋转一下就报警负载了,但是电机是空
           载请问什么原因?
lufei562
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-02-26
最后登录: 2024-07-02
查看lufei562的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-04 21:14
换了伺服电机,自学习一下