楼主  发表于: 2018-03-03 12:11
三菱qd75使用近点dog方式,现在的问题是当马达位置离原点感应器很近,近到马达不用旋转一圈的时候,马达就回不了原点报警210,这个问题怎么解决?
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 668 个
工控威望: 6001 点
下载积分: 2329 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2025-02-15
查看huiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-06 11:05
你是用qd75控制步进马达 吧,步进马达没有Z相信号,  只有自己写一段程序回原点了。
士林变频器代理 18312516885
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 668 个
工控威望: 6001 点
下载积分: 2329 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2025-02-15
查看huiming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-06 11:14

回原点的方式选择
士林变频器代理 18312516885