zhangli1991
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 205 点
下载积分: 794 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2016-08-03
最后登录: 2023-09-07
查看zhangli1991的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-03 09:42
大家有没有三菱回原点的程序,自己写的不起作用,
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9665 个
工控威望: 8556 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 5324(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-18
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-03 11:02
1,先在QD77MS参数中,设置原点回归为 数据设置型(PR.43:原点回归方式 = 6 数据设定型)
2,伺服参数有一项,要设置成原点回归不用经过Z相
3,PLC程序 发送9001到4300(这是轴1,其他类推)
4,启动定位

这样操作一下,当前位置就变成原点了。
楼主留言:
现在监控,回归请求是ON,原点回归完成标志位一直是OFF
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水