楼主  发表于: 2018-03-01 16:21
图片:
請問各位前輩
小弟現在想要使用Q系列與5U系列 經由網路線做通訊
Q系列已經照著手冊上的範例程式
但是FX5U 經過GXWORK3 做編輯出現了問題

SP.SOCOPEN ″U0″ K1 D100 M100
想請問各位前輩 上方的程式    ″U0″代表著什麼意思?
我照著手冊打 彈跳出"未定義標籤登陸"  這是哪裡出了問題 該怎麼設定?
傳輸進去PLC 也出現錯誤
麻煩各位前輩指導 謝謝
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 523 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-12-20
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-01 16:30
你打U0即可不需要双引号
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 523 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-12-20
查看zmrs163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-01 17:02
5U的话试了下打单引号就可以了