用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱40SSC原点参数修改不了怎么回事
上一主题
下一主题
一碗牛肉面
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
108 点
下载积分:
700 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2017-12-23
最后登录:
2018-07-31
查看一碗牛肉面的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-01 08:39
全看
|
小
中
大
图片:
如图1、参数明明就写进缓冲寄存器了,可是回原运动的时候就是不按照缓冲寄存器里面的参数回原。
需要先把参数写进缓冲寄存器,然后切换回STOP模式,然后再切换回RUN模式才行。
各位大神。。这是怎么回事??正常么??
分享
迷惘青年
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
162 点
下载积分:
2932 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2018-04-12
最后登录:
2020-02-24
查看迷惘青年的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-22 15:53
全看
|
小
中
大
楼主,你的缓存寄存器的注释怎么显示出来的?为什么我的读取文本参数不显示这些?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱40SSC原点参数修改不了怎么回事
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问