发表于: 2018-03-01 08:39
全看
|
小
中
大
图片:
如图1、参数明明就写进缓冲寄存器了,可是回原运动的时候就是不按照缓冲寄存器里面的参数回原。
需要先把参数写进缓冲寄存器,然后切换回STOP模式,然后再切换回RUN模式才行。
各位大神。。这是怎么回事??正常么??
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3441 个
工控威望:
20977 点
下载积分:
27015 分
在线时间: 1755(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-05
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-02 14:30
全看
|
小
中
大
这个参数不是直接固化到Rom中吗,何来修改参粉一说,你的设备每次回原点方向都要换?