用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX1N-40Mt通讯问题!烦请大神支招
上一主题
下一主题
xuyaoping606
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
115 点
下载积分:
712 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2017-03-08
最后登录:
2024-09-18
查看xuyaoping606的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-02-27 17:08
全看
|
小
中
大
各路大神!你们好!情况是这样的,我用FX1N40MT跟仪表通讯,用485DP,线路连接好,刚开始上电,先写发送数据,把M8122置位1,启动RS程序,数据发送接收正常,M8123置位位1后自动复位为0(此疑问不是说结束标识需要手动复位吗)?当在此想把M8122置位时,发现M8122无法置位1,数据无法发送!!!!具体是什么问题一直都不明白,尝试过其他也不行,就是M8122无法置位1,除非断电后重新上电才可以,但是只能置位1次!看各路大神是否碰到过以上问题!坐等求解!
分享
xuyaoping606
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
115 点
下载积分:
712 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2017-03-08
最后登录:
2024-09-18
查看xuyaoping606的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-27 17:17
全看
|
小
中
大
描述:此程序1节!
图片:
描述:此程序2节!
图片:
描述:此程序3节!
图片:
!烦请大神支招
分享
xuyaoping606
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
115 点
下载积分:
712 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2017-03-08
最后登录:
2024-09-18
查看xuyaoping606的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-02-28 09:43
全看
|
小
中
大
谢谢了!问题弄明白了!感谢各位
分享
xuyaoping606
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
115 点
下载积分:
712 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2017-03-08
最后登录:
2024-09-18
查看xuyaoping606的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2018-02-28 09:52
全看
|
小
中
大
这个程序我只能测试通讯,中途修改了几次,原来的原因是发送数据的时候没有一直执行RS指令,我以为的步骤是先执行数据传送指令,在脉冲执行RS指令,!没想到RS指令要一直接通!M4这个位置是后面改的置位!很感谢各位!
分享
xuyaoping606
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
115 点
下载积分:
712 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2017-03-08
最后登录:
2024-09-18
查看xuyaoping606的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2018-02-28 10:14
全看
|
小
中
大
描述:1
图片:
描述:2
图片:
描述:3
图片:
这个是新改好通过测试的!
不过还要连接几个仪表,感谢各位的提点!因为原来都是用西门子的做,现在换三菱了不是很熟悉!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX1N-40Mt通讯问题!烦请大神支招
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问