wx1013819291
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 236 点
下载积分: 675 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2015-09-28
最后登录: 2024-04-14
查看wx1013819291的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-27 09:16
情况大概是这样的,我在维修一个旧设备,出现个挺神奇的问题,我开关控制一个动作,另外两个指示灯亮了,而且那两个指示灯对应的输出点并没有亮,我量了一下电压也没有,程序上我看了一下没有出现并联输出的问题,也不影响使用,我把对应的线拆下来就没有这个问题了,我想问下有没有可能是plc自己硬件出了问题。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2384 个
工控威望: 2813 点
下载积分: 4476 分
在线时间: 1179(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-26
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-27 11:40
布线的时候,两个相邻的比较近,这两条线短路了。很多的故障都是外部的故障,比如线的问题,端子排短路或者断路,plc触点烧坏,不能输出或者一直输出。这些问题都遇到过。两条线搭在一起的问题用排除法,比如怀疑a 线   b线短路,可以试着输出a对应的y,然后看b是否有输出;再输出b对应的y,再看a是否有输出,实际关电测量也可以。端子连接的插头容易松动,或者一边高一边低,也容易导致信号出现问题。端子排最好是带有隔离的。减少对plc触点的损坏。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wx1013819291) 真诚感谢!
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。