有一台电热炉,使用的是380V的交流电,原来使用的是空气开关,因安检要求使用漏电断路器开关,更换正泰的100A 的。设备没有使用零线。只是从漏电开关输出380V的3相电源接入设备。开始设备接地,开机正常当设备加热一半加热管投入后出现漏电开关跳闸。检测加热管没有短路及漏电现象(万用表测量加热管与设备接地)。于是将设备的接地线拆除后设备还是在原来一半加热管投入后跳闸。请问是什么原因(是否漏电开关接线不对,还是加热管有问题)加热管是裸露式电热丝形式的。
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 560 分
在线时间: 3478(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-05
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-26 09:49
热水器外壳先不接地,试试看调闸,如果跳闸换漏电断路器