泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2207 个
工控威望: 2437 点
下载积分: 11592 分
在线时间: 911(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-09-20
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-26 08:48
有一台电热炉,使用的是380V的交流电,原来使用的是空气开关,因安检要求使用漏电断路器开关,更换正泰的100A 的。设备没有使用零线。只是从漏电开关输出380V的3相电源接入设备。开始设备接地,开机正常当设备加热一半加热管投入后出现漏电开关跳闸。检测加热管没有短路及漏电现象(万用表测量加热管与设备接地)。于是将设备的接地线拆除后设备还是在原来一半加热管投入后跳闸。请问是什么原因(是否漏电开关接线不对,还是加热管有问题)加热管是裸露式电热丝形式的。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5177 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 157957 分
在线时间: 3137(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-09-24
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-26 11:11
1、无论如何接地线不要撤除,而且设备机体与地之间也不是绝缘的;
2、三相三线漏电开关:要看三相是否平衡(先用空气开关供电,测量运行时的三相电流);加热管绝缘如何做的?
3、三相四线漏电开关:不接零线起不到保护作用,接了零线跳闸看加热管是否存在漏电情况(加热时的漏电)。