在触摸屏上给定风机频率30HZ,但是变频器工作实际频率达到45HZ,是什么原因,有没有老师解答一下
linglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1415 分
在线时间: 1158(小时)
注册时间: 2008-07-13
最后登录: 2024-09-21
查看linglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-26 09:15
1,变频器的最高频率没设好
2,PLC是电流输出的话   是4-20MA  还是0-20MA?