如图,子程序调用call p21 kn,搞不清楚kn什么意思,是不是n是多少就执行子程序多少次啊?
下面的子程序图中有for k32,是不是在for和next之间执行32次呢。
另外就是子程序不是只在调用时才工作吧,应该是正常时也工作,调用时就跳过下面的程序,直接
前往调用的程序,是这样的吧
分享
hongsenmu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
41 个
工控威望:
133 点
下载积分:
637 分
在线时间: 76(小时)
注册时间:
2016-08-01
最后登录:
2024-11-25
查看hongsenmu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-05 12:59
全看
|
小
中
大
如图,子程序调用call p21 kn,搞不清楚kn什么意思,是不是n是多少就执行子程序多少次啊?
——kn是指 call子程序里的FD0= n
下面的子程序图中有for k32,是不是在for和next之间执行32次呢。
——是的
另外就是子程序不是只在调用时才工作吧,应该是正常时也工作,调用时就跳过下面的程序,直接
前往调用的程序,是这样的吧
——只在调用时才工作。调用完返回当前程序