新人求助,三菱plc怎样可以让一个D寄存器的数据缓慢增大?
上一主题
下一主题
sjkakwb
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
171 点
下载积分:
690 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2018-01-04
最后登录:
2018-06-29
查看sjkakwb的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-02-03 21:55
全看
|
小
中
大
用于一个按钮按下后,可以让一个数字0.5秒增加或减少一次,
现在用的是这样的程序
|X0|-------------------------[ADD D1 K5 D1]
可惜X0按下后数字增长的太快,怎样直观的做到0.5秒增长一次?
尝试过上升沿,但是按一下只增加一次,操作上比较困难
分享
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
507 个
工控威望:
882 点
下载积分:
1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间:
2009-09-07
最后登录:
2024-06-17
查看爱家爱china的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-03 22:08
全看
|
小
中
大
你第一个程序是每个扫描周期增加5
第二个是用的固定脉冲
你可以用定时器,修改定时器的时间来达到修改速度的目的
朋友多了路好走!!!