静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-02 11:00
最近接了一个别墅装修工程,里面的水系统较复杂(泳池,按摩池,太阳能,空气能。。。),开始设计使用7个模拟量口控制不同的温度及水位高度,并进行全自动化控制相关阀门及电机。PLC采用顾美的CX2N系列的带8个模拟口PLC+触摸屏。箱体和设备采购及安装好后甲方忽然又增加1个池子及别的设备,最后增加了2个温度及2个水位的模拟量,原PLC的模拟量口不够用,再添加一个PLC,机箱没安装位置,数据交换也很麻烦,加上本人对PLC属于野路子没进行过正规培训,当然甲方更是一窍不通,只需要达到使用要求即可,被逼无奈下本人发挥自己经常靠野路子解决问题的性格,设计了如下的应急办法,请各位朋友给看看最后有无风险(主要是继电器)。
因为增加后一共有11个模拟量口,其中水位5个,温度6个。因为按摩池体积较小,水位变化较敏感,特别是水位牵扯到检测不及时会出现溢水,因此5个水位计直接接入模拟口,剩余6个温度和3个模拟口。恰好开关量输出口有几个剩余,最后决定利用其中1-3个作为交替测温开关。
分析:要做到交替测温,就要考虑一个模拟量口上连接的两个温度探头在其中一个断开时是否会出现突发性温度变化造成不可控情况。然后根据这些测算出尽可能低的转换频次以保证继电器寿命。最后决定其中两个小池子+太阳能出水口3个点因对温度变化要求较高(使用时经常出现几秒变化约0.1度),而另3个5-10分钟变化率在0.1度左右。温度变化可控范围在1度左右就达到要求。继电器采用优质继电器,因实际模拟量电流很小,按100万次寿命。要求设备5年以上使用寿命,算出每小时22次左右。即3分钟一次的频次。可以达到要求。
重新设计后用一个开关量控制3个继电器,每个继电器公共端接公共地,然后常开常闭端分别接两个同组温度探头的一端,探头另一端同时接入模拟口上,提供4-20的模拟量。程序上180秒为一个通断时序,通2秒断178秒,178秒测量需要频次较高的探头给PLC即时温度信息,通2秒期间测量温度变化缓慢的探头,为保证测量温度准确,采用取平均值方式。
现在设备已经使用超过1个月,一切正常。
引申考虑:假设某些模拟量不需要即时测量,且采用的PLC模拟口较少但剩余或备用开关口较多,是否可以用开关口作为地址用继电器方式或者其他电子开关方式(这样频次可以做的较高)分别读取?甚至可以做到一口拖4口、八口。。。。当然因为本人没经过专业培训,或许这也是很正常的使用方式。那就权当看个笑话吧。
尚素恩
由零开始
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 1162 点
下载积分: 2300 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2024-07-25
查看尚素恩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-02 20:40
单独做增加的的设备吧!