zy123518763
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2017-08-20
最后登录: 2024-08-19
查看zy123518763的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-30 11:01
事情是这样的, 我们公司新出的一台设备 需要与其他公司的设备做连线生产, 需要下游设备 给我一个需求信号。
              现在有个问题就是  他们给我们的信号,我用万用表量测电压是24v(信号线+24v电源)。我们这边把他的线接到继电器上面(继电器是普通的线圈吸合衔铁那种),继电器就是不工作。 我再去量测电压时  只有10V了(线已经接到继电器的电源端了)。请问我是不是应该换一个固态继电器或那种小的黑色的信号继电器。
                  但是这种继电器的额定电压也是24V的,这样我即使换了,会不会还是没有效果。
[ 此帖被zy123518763在2018-01-30 11:57重新编辑 ]
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2590 个
工控威望: 21431 点
下载积分: 14080 分
在线时间: 2751(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-12-23
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-31 08:50
最好采用无源,干接点信号安全