楼主  发表于: 2018-01-29 15:03
最近在弄FX5U通过内置以太网口与上位机软件SOCKET TOOL  通过SLMP 3E帧报文,读取PLC内部软元件信息,按照官网教程,可是socket tool 软件没有回传,,打电话给客服,客服一直说检查报文,无奈下,只能上论坛请教大神们,附上配置图。


  
一碗牛肉面
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 700 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2018-07-31
查看一碗牛肉面的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-29 16:21
你要发送什么数据???
楼主留言:
读取M100 到m107的值
一碗牛肉面
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 700 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2018-07-31
查看一碗牛肉面的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-29 16:30
500000FFFF0300 0C00 1000 0104 0000 640000 90 0100 不知道是不是这个。读出来的好像是M100-M115的、自己再解析下。
楼主留言:
按照您的报文发了一遍,有回了,回的格式都对的,我再解析下,谢谢大神!
[ 此帖被一碗牛肉面在2018-01-29 16:36重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wucuicui2119) 真诚感谢!