各位老师,fx3u读取特殊模块  


mov U1\G2 这个G2是读取模块中的段落还是什么
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-11-04
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-30 21:10
PLC主单元FX3U系列可以接多个特殊功能模块,如:FX3U-4AD、FX3U-4DA、FX3U-2HC等。 用于模拟量的A/D、D/A转换,用于高速计数等。这些模块内部有很多的缓冲存储器,每个缓冲存储器有各自的功能,如:设定通道的模拟量类型,设置偏置值和增益等,读写模拟量数据。而操作这些缓冲存储器的指令,以前用FROM/TO。FX3U新增指令[MOV U#\G# D#]和[BMOV U#\G# D# Kn],指令格式比FROM/TO简单。U#表示对第#个模块操作,可用数字范围是0-7(从左到右的顺序,0表示第1个特殊模块),G#表示对该模块的第#个缓冲存储器操作。[MOV U1\G2 D100]这条指令表示,读取第2个模块的第2个缓冲存储器数据,存入主单元的D100中。[BMOV U1\G2 D100 k2]这条指令表示,读取第2个模块的第2-3共计2个缓冲存储器数据,存入主单元的D100-D101中,最后k2表示操作2个地址连续的缓冲存储器。