sjkakwb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 171 点
下载积分: 690 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2018-01-04
最后登录: 2018-06-29
查看sjkakwb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-26 22:04
图片:
我是个纯新手加菜鸟,请教一个关于0-10V控制信号的问题:
PLC采集控制阀门上的信号反馈,是个0-10V的信号反馈,0为关闭,10V为最大开度,阀门接线说明上有一个1K的电位器,中间引脚就是给PLC反馈的,可是电位器的两边我应该接多少伏电源呢?12V吗?那样开度超过80%左右算出来肯定超过10V了的呀,请各位大神指点。

阀门接线图如下,1、2、3是控制阀门开关动作的,接入220V,4、5、6就是反馈信号的,5肯定是接到PLC模拟量采集端口的,4、6要接直流电源,问题是电压是多少?开关电源是24V的,也可以单独增加一个12V,问题是12V的电压也会超过10V的呀
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52452 分
在线时间: 1124(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-28
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-29 08:33
1.正常來說以DA模組輸出 0~10V 電壓來控制。
   由於開度是由你輸入的值控制,
   所以根本不需要反饋,就知道值是多少。

2.如果只有12V DC電源,
   那麼就 2K電組串連1K可變電組,就可以調出 0~10V電壓。
   再以AD模組讀取電壓,反算出目前開度。

但既然要用AD模組讀取電壓,為何不採DA模組輸出 0~10V 電壓來控制就好?

3.圖中的重點在0~10V 可控制該閥0~100%開度。
   在控制的精準與自動化方面,當然採用AD模組控制。
   至於1K電位器,只是粗略的以手動方是控制罷了。