图片:
我是个纯新手加菜鸟,请教一个关于0-10V控制信号的问题:
PLC采集控制阀门上的信号反馈,是个0-10V的信号反馈,0为关闭,10V为最大开度,阀门接线说明上有一个1K的电位器,中间引脚就是给PLC反馈的,可是电位器的两边我应该接多少伏电源呢?12V吗?那样开度超过80%左右算出来肯定超过10V了的呀,请各位大神指点。

阀门接线图如下,1、2、3是控制阀门开关动作的,接入220V,4、5、6就是反馈信号的,5肯定是接到PLC模拟量采集端口的,4、6要接直流电源,问题是电压是多少?开关电源是24V的,也可以单独增加一个12V,问题是12V的电压也会超过10V的呀
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2847 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-28 19:21
采用电阻分压得到10V,
上面采用可调电阻分压得到0-10V,
你也可以加个可调电阻,用12V或者24V分压得到0-10V