变频器报警母线电压?输入电网电压正常,频率升高,高速运行就报?和负载有关系
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-05-22
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-27 11:31
可能原因:
1,变频器缺相,运行起来再测量输入电压,或输入桥损坏缺相。
2,变频器直流总线电容衰减。
3,直流总线电压检测电路故障。