图1为参数设置界面功能
1.有品种变更自动读取参数(未实现),读取触摸屏地址RW0 IDX0(16位索引寄存器,即变址)到固定地址D2000(X轴),RW1000 IDX0到D2200(Y轴)(已经实现)
2.选定某一点,相对应的1到12某一个指示灯会亮(M300到M311,只能某一个灯会亮,PLC用DECO指令控制),保存当前参数(已实现),也有一分钟自动保存一次当前品种的所有参数(未实现)
3.选定某一点,直达当坐标(PLC实现)
要求:
1.图2为宏指令,我想把它简化一下
2,.图3为宏指令,想实现的功能就是当型号变更的时候(型号地址D130,D131为型号地址,当不相等的时候就会M172输出,如果PLC来写话是可以成功的),自动读取当前品种参数
以上求大神帮忙
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
分享
wwjfsk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
73 个
工控威望:
191 点
下载积分:
935 分
在线时间: 444(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2025-01-05
查看wwjfsk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-05 17:13
全看
|
小
中
大
bool b[16]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
SetData(b[0], "Mitsubishi FX3U/FX3G", M, 300, 16)