使用三菱FX-3U 挂载FX2N-4DA,用FX2N-4DA的4个通道 做0-10V的電壓量輸出,分别控制四个直流电源的电压输出(0~60V),即1:6的关系
当只取CH1~CH4中的任意一个通道测试时,输入200,FX2N-4DA输出1V时,直流电源输出6V,控制没有问题。

遇到的问题:
当四个通道同时使用时,四个通道输入的值为500  800 1000 2000,FX-4DA侧的端子输出的的电压也分别为2.5V  4V 5V 10V,但是直流电源输出端的V1,V2,V3,V4的值却都等于10V,

想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
vir智能
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 200 点
下载积分: 851 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2017-06-09
最后登录: 2022-05-15
查看vir智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-22 11:15
图片:
引用
引用第1楼ymmfa于2018-01-22 10:47发表的  :
个人观点,仅供参考:

四个通道输入的值为500  800 1000 2000,FX-4DA侧的端子输出的的电压也分别为2.5V  4V 5V 10V

PLC的责任就只到这一步。如果这里你测量电压的确是对的。那PLC这边就OK了。
.......

我完整的接线是这样的,会不会是我的0V接线有问题?我是把直流电源的输出0V和开关电源的0V短接在一起的
vir智能
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 200 点
下载积分: 851 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2017-06-09
最后登录: 2022-05-15
查看vir智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-22 12:43
引用
引用第4楼guochunyi于2018-01-22 11:52发表的  :
把0V线断开测量看看

刚才试了,0V断开是可以的,但是不知道为什么这两个0V短接后不行,能解释一下吗?