本人小菜鸟,以step7为例,modbus与s7300plc通讯(没有通信模块),modbus的数据是如何存到plc中的,是自建一个DB块还是别的什么方式,以及plc中的数据是如何传到modbus中的,请各位大神告知,方便的话能不能介绍几个关于较全面这方面的书籍或者资料,感谢!
分享
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
593 个
工控威望:
643 点
下载积分:
2278 分
在线时间: 1822(小时)
注册时间:
2010-07-25
最后登录:
2025-01-09
查看xjynzlp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-01-22 08:22
全看
|
小
中
大
请问那块s7-300的plc不带通信口,通信口只是硬件,modbus是软件通信方式,所以你描述的方式是可以通信的,如果让我讲modbus通信方式哪是要很大篇幅的。另外step7和s7-300数据交换是有专门的协议的,一般用于程序的上下载。