楼主  发表于: 2018-01-15 09:42
图片:
图片:
三菱先入先出控制手臂执行动作问题, 如图有六个测试站,每个测试站有OK 和NG信号给PLC。对应X0---X13。如果同时两个测试站给信号怎么处理,如图,附件是程序。
附件: FX3U 先入先出指令.rar (161 K) 下载次数:99
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
士林变频器代理 18312516885
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 5996 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-12-19
查看huiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-16 13:43
谢谢各位的想法,我再重新修改程序看看。
士林变频器代理 18312516885
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 5996 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-12-19
查看huiming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-16 15:53
方便截图或上传程序做参考吗?
引用
引用第7楼lixianji_007于2018-01-16 15:41发表的  :
就用先入先出指令,SFWR(测试结束测试站号保存写入);SFRD(机械动作执行时读取要去执行的站号),原来做过类似的项目:6个工位测试电池,测试完成由机械手抓走,测试完成未取出的在内部排队,机械手依排队顺序抓取工件。
士林变频器代理 18312516885
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 5996 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-12-19
查看huiming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-16 16:29
谢谢
引用
引用第9楼lixianji_007于2018-01-16 16:20发表的  :
  那个项目的程序太长,另外是Q系列的,后来有做过一个测试的程序,你可以参考一下