图片:
这个接地合理安全吗
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11370 个
工控威望: 18527 点
下载积分: 12046 分
在线时间: 2686(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-11-02
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-17 08:47
引用
引用第8楼fengyyy于2018-01-16 17:59发表的  :
个人认为二次绕组接地失去了隔离保护人身安全作用了,假设有人触碰到101,201线。由于100线接地,人又站在地上,形成回路容易触电。如果二次绕组不接地,需要同时碰到变压器二次抽头的两根线才会触电。铁芯外壳可以一点接地。

这个更科学