有一个温度变送器量程是-50°到300°模拟量0V-10V ,如何在3uPLC换算成实际温度值。谢
[ 此帖被a569971852在2018-01-08 14:54重新编辑 ]
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-12-09
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-08 16:29
LD M8000
MUL D0 k35 d10
DSUB D10 k50 d20

D0=0~10
D20=-50~300

試試看