庹纯彬
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看庹纯彬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-08 10:59
有4个床子,也就是4个工位,现在要在第一台前面加一个传送带实现自动送料,怎样让每个工位随时都有料?这个逻辑一直没屡清楚,请有经验的点拨一下。
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 992 个
工控威望: 2670 点
下载积分: 22228 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-09-14
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-08 17:20
引用
引用第1楼sanlihu于2018-01-08 16:11发表的  :
4个位检正常才能连续运行,位检无件时对应灯闪烁

工控人加油