有4个床子,也就是4个工位,现在要在第一台前面加一个传送带实现自动送料,怎样让每个工位随时都有料?这个逻辑一直没屡清楚,请有经验的点拨一下。
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1007 个
工控威望: 2686 点
下载积分: 22581 分
在线时间: 276(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-12-21
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-08 17:20
引用
引用第1楼sanlihu于2018-01-08 16:11发表的  :
4个位检正常才能连续运行,位检无件时对应灯闪烁