minofan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 142 点
下载积分: 725 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2017-08-19
最后登录: 2020-12-08
查看minofan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-08 08:09
L系列三菱PLC
通讯模块 LJ71C24
温控模块 azbil品牌   nx-d15nt4c20型号和25的
附件是温控模块的用户手册,
通过485来进行通讯
那需要怎么设置这个通讯模块?还需要写什么指令?才能使得PLC能够与温控模块通讯上?在人机界面显示温度。
看了用户手册的通讯这块  一头雾水。。。

这个温控模块,如果只用485通讯的话,需要在PLC程序里添加哪些指令
joker1874
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 249 点
下载积分: 804 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2017-01-12
最后登录: 2023-08-29
查看joker1874的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-10 09:12
485只是一种接线方式,通讯协议应该是ModbusRTU或者ASCII,你的这个温度表应该是标准的Modbus RTU协议,三菱的这个没做过,西门子的我做过,你需要在程序里设置通讯参数,地址位,波特率,校验位,停止位,通讯的起始地址等这些信号,详细的你的三菱技术文档里肯定有。