CJ1M PLC 加CJ1W-SCU21-V1通信模块接OMRON条型读码器V400-R2读取条码,条码位30位例如(RD12312124124214    2017112040000)在普罗菲斯触摸屏显示条形码,然后取前面的数据判定产品是否组装错误。
微信:854249225
北冥有渔
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 115 点
下载积分: 738 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-12-06
最后登录: 2023-11-07
查看北冥有渔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-22 10:42
表示经常做类似的产品,根据条码和表格(自己对应的制作)划分好产品类型(客户定义的),产生品番号(读取的条码值),型式名(产品定义序号),这些均可在触摸屏上显示,根绝定义的产品类型,通过开关量来确认产品选型OK后进行产品测试,单单读码的一个环节就要写一段程序(修修改改的使用的一个模板),大概就是先把PLC的模块设定好之后断电重启后,扫码有对应的标志位可以检测通讯是否正常,然后编写程序什么RXDU指令来取条码数值,分开进行搜索比较,搜索的长度以及搜索OK和NG的处理,搜索完品番之后,根据你的表格可计算对应的型式名和产品类型,然后就可以进行比较了。