楼主  发表于: 2018-01-06 16:49
只有两台三菱PLC(FX系列)能不能做N:N通信?一台1N的和一台3GA做不了并联,想试试看能不能做N:N,我现在试了下从站发送指令到主站有输出,主站发送指令到从站,从站没有输出,不知道是哪里出了问题?还有就是RD和SD的指示灯都是常亮
chenbo0725
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2015-07-29
最后登录: 2024-11-02
查看chenbo0725的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-09 15:17
没问题啊!我以前做过4台三菱走N网络没问题,就是地址受限制不够用转来转去麻烦