模拟量输出模块EM232怎么输出电流信号?
上一主题
下一主题
角落里起飞
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
98 点
下载积分:
958 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2017-07-31
最后登录:
2018-01-06
查看角落里起飞的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-01-05 19:14
全看
|
小
中
大
只测到输出电压信号,接M0,I0没有输出,想要得到电流信号该怎么办?我是新手,请各位大神帮忙!谢谢
分享
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
349 个
工控威望:
642 点
下载积分:
2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2014-03-03
最后登录:
2024-07-10
查看湛蓝小尔的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-01-11 11:32
全看
|
小
中
大
要写程序 ,0-32000,对应0-20mA,用mov指令,把16000写入AQW0或者AQW2,看具体地址是多少,得到10mA,接入负载,电流表测不出来的