fx-3U的三菱plc怎么样实现DRVA和回原点时加减速,给D8348和D8349,D8148赋值,电机都没有加减速转动呢?求大师解答,多谢
洁白的月光
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 160 点
下载积分: 526 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2016-03-12
最后登录: 2018-10-14
查看洁白的月光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-05 14:22
这个加减速是发生在信号启动和停止时的加减速。而且那个加减速都是ms。基本上看不出,但是我测试过确实加减速了。。。zrn可以摸到开关量加减速。。。。PLSY是可以直接变频率的,还有PLSR也能加减速。P开头的指令基本不用的。但是了解过。。
洁白的月光
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 160 点
下载积分: 526 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2016-03-12
最后登录: 2018-10-14
查看洁白的月光的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-06 08:41
--他有上限的,好像是500ms--你设置那么大没用的。你真想要明显就PLSR。。。