楼主  发表于: 2018-01-04 19:59
电气元件:DC24V电源(正 负),
                    点动按钮(自复位式),
                    普通继电器(一组常开,一组常闭,线圈DC24V供电)
                    定时器(一组常开,一组常闭,线圈DC24V供电,通电延时)                      
                    电磁阀(DC24V正 负)
控制要求:按一下按钮后,电磁阀工作10S左右后自动断开。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-05 11:31
你确定你试过?以前有好多这种小治具都是像1楼这么接的,不过是AC220的,并没有什么问题。或者你的中间继电器机械延时太大了(如果是这样你的中间继电器有点假),那你可以在时间继电器线圈并一个电容试下
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-05 15:30
引用
引用第8楼liuaihua99于2018-01-05 14:10发表的  :
我也碰到过这样的问题。看似简单的回路,实则要考虑的东西更多一些。。大部分人还是理论正确,实际验证却不行。我的感受也是这样,有时候理论上可行,实际就是不好用,需要换个方式方法来实现。

举个例子,市面上卖的那种普通的开关量计数器,如果你真的用PLC的脉冲输出计数,理论验证是没问题,实际计数就不准确。信号要有一点点延时才行。

普通的开关量计数器也是有识别频率范围的,超过了频率的肯定计数少了,看产品参数时还要给它打个折扣才能确保准确稳定运行
(确实2楼的图可以的)
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-05 15:57
引用
引用第11楼liuaihua99于2018-01-05 15:44发表的  :


不是频率范围的问题,是脉冲信号时间太短,有时识别不出。需要保持信号0.3秒(估的)就行了。

嗯,这也是个问题,也没留意过这个信号要保持多久,只记得以前玩计数器好像拿线轻轻短接一下也是可以计数到的
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ