北冥有渔
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 115 点
下载积分: 738 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-12-06
最后登录: 2023-11-07
查看北冥有渔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-04 19:59
电气元件:DC24V电源(正 负),
                    点动按钮(自复位式),
                    普通继电器(一组常开,一组常闭,线圈DC24V供电)
                    定时器(一组常开,一组常闭,线圈DC24V供电,通电延时)                      
                    电磁阀(DC24V正 负)
控制要求:按一下按钮后,电磁阀工作10S左右后自动断开。
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-11-05
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-05 14:10
我也碰到过这样的问题。看似简单的回路,实则要考虑的东西更多一些。。大部分人还是理论正确,实际验证却不行。我的感受也是这样,有时候理论上可行,实际就是不好用,需要换个方式方法来实现。

举个例子,市面上卖的那种普通的开关量计数器,如果你真的用PLC的脉冲输出计数,理论验证是没问题,实际计数就不准确。信号要有一点点延时才行。
楼主留言:
真诚感谢!多多联系啊,同行!
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-11-05
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-05 15:44
引用
引用第9楼咗臉ヅ微笑ぺ于2018-01-05 15:30发表的  :

普通的开关量计数器也是有识别频率范围的,超过了频率的肯定计数少了,看产品参数时还要给它打个折扣才能确保准确稳定运行
(确实2楼的图可以的)


不是频率范围的问题,是脉冲信号时间太短,有时识别不出。需要保持信号0.3秒(估的)就行了。