求助电路设计???
上一主题
下一主题
北冥有渔
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
115 点
下载积分:
738 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2017-12-06
最后登录:
2023-11-07
查看北冥有渔的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-01-04 19:59
全看
|
小
中
大
电气元件:DC24V电源(正 负),
点动按钮(自复位式),
普通继电器(一组常开,一组常闭,线圈DC24V供电)
定时器(一组常开,一组常闭,线圈DC24V供电,通电延时)
电磁阀(DC24V正 负)
控制要求:按一下按钮后,电磁阀工作10S左右后自动断开。
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-12-16
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-01-05 11:59
全看
|
小
中
大
2楼线路没问题。
24V直流继电器有剩磁,释放慢,铁芯上垫个纸片就可以了。