楼主  发表于: 2018-01-04 16:45
各位老师请教一下,厂里一台设备原来的FX3SA-30MR坏了采购买了个FX3GA-40MR    输入原来的程序能不能用?要不要注意或者更改些什么参数?连上触摸屏会不会没反应?触摸屏要不要改参数?触摸屏型号是:威纶TK6070ip。触摸屏的mtp文件和PLC的gxw文件都有备份。
liangge108
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 165 点
下载积分: 302 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2014-12-20
最后登录: 2024-12-18
查看liangge108的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-10 11:37
线接对了,还要触摸屏的参数要重新设置和原料的一样