hzl831018
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 434(小时)
注册时间: 2013-03-27
最后登录: 2024-12-21
查看hzl831018的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-04 14:24
请教:假如QD75模块IO起始地址是50,请问定位模块的XY怎么理解,是Y0呢,还是Y50?
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2049 个
工控威望: 2968 点
下载积分: 25195 分
在线时间: 1441(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-12-20
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-04 15:32
Q自定义的QD75的XY是作为QD75模块的功能用了 不是PLC实体输入输出了
比如你的LD SM400 OUT Y50
这里的就是让智能模块准备就绪的意思 如果准备OK  没有错误  它的X50会ON  表示智能模块已准备就绪
项目、视觉、通讯QQ3515716