liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 429 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2562 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2012-02-14
最后登录: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-03 19:00
CPU选的是FX3GA-60MT,后面扩展了一个FX16-EYR,FX2N-2AD,FX3U-4AD,FX2N-2DA.在调试的时候,3U-4AD四个通道数据都显示为零,用的是电流模式,检查接线没有问题。把2AD和4AD调换下位置还是一样读不出数据。请问大侠是模块的问题,还是配置的问题?
技术在于积累,学习在于坚持。
yiyi5138
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2853 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2009-04-25
最后登录: 2024-12-21
查看yiyi5138的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-06 08:43
exchanged new moudle,may be 4AD defective.
yiyi5138
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2853 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2009-04-25
最后登录: 2024-12-21
查看yiyi5138的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-06 08:44
or input may be no current input