CPU选的是FX3GA-60MT,后面扩展了一个FX16-EYR,FX2N-2AD,FX3U-4AD,FX2N-2DA.在调试的时候,3U-4AD四个通道数据都显示为零,用的是电流模式,检查接线没有问题。把2AD和4AD调换下位置还是一样读不出数据。请问大侠是模块的问题,还是配置的问题?
技术在于积累,学习在于坚持。
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 646 个
工控威望: 5977 点
下载积分: 1073 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-09-24
查看huiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-06 09:58
记得好像    3GA的不支持3U模块。