nealleong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 159 点
下载积分: 735 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2016-09-21
最后登录: 2018-10-16
查看nealleong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-03 15:38
请问有谁已经开始使用CC-LINK IE的了吗?

最近在考虑要不要试试IE...网上CC-LINK IE的使用方案很少,一般供应商也不太了解和货源也不多。

有谁有方案经验吗。不是程序上的设置,是想看看硬件架构怎么选。

还是继续使用CC-LINK呢
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-11-22
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-04 09:43
IE control网络非常稳定,通讯量可以非常大,刷的点数灵活,就是施工布线的时候确实比传统的CClink等总线麻烦,光纤熔接,还要光纤盒、尾纤、线序还得一进一出交叉通讯。另外就是不带外部辅助电源的IE control模块有个不好的地方,虽然可以组成环网,但是一旦两头有设备离线,也就是模块断电后,处在中间的模块就会变成孤岛,这些被孤岛的模块所在站无法与主站通讯。理解错楼主的模块了,还以为是IE control模块,原来是IE field模块。
[ 此帖被枫落云端在2018-01-04 10:08重新编辑 ]
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-11-22
查看枫落云端的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-04 09:49
理解错楼主的模块了,撤销内容
[ 此帖被枫落云端在2018-01-04 10:06重新编辑 ]
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-11-22
查看枫落云端的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-04 09:52
理解错楼主的模块了,撤销内容
[ 此帖被枫落云端在2018-01-04 10:07重新编辑 ]
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-11-22
查看枫落云端的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-04 09:53
5楼  发表于: 2018-01-04 09:59
6楼  发表于: 2018-01-04 10:04
原来楼主说的是IE field 模块,--!
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-11-22
查看枫落云端的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-04 12:38
现场看到有用过这个模块,但是这个模块有个缺点(或者说是以太网本身的缺点),100米内的工业现场通讯没有问题,但是超过100米后就不太适用。