nealleong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 159 点
下载积分: 735 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2016-09-21
最后登录: 2018-10-16
查看nealleong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-03 15:38
请问有谁已经开始使用CC-LINK IE的了吗?

最近在考虑要不要试试IE...网上CC-LINK IE的使用方案很少,一般供应商也不太了解和货源也不多。

有谁有方案经验吗。不是程序上的设置,是想看看硬件架构怎么选。

还是继续使用CC-LINK呢
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-04 08:36
基于工业以太网的现场总线是未来的发展趋势,通信是全双工,速率高达100Mbps。已有MODBUS-TCP、PROFINET等,西门子已走在了前头,现大力推广它的PROFINET。可以在官网上下载CC-Link IE的样本手册。从样本上来看,网络的传输介质:双绞线和光纤。网络结构:总线型、星型和环型,环型的好处是某条线路断线,可以从另一条通信。主站:自带IE接口的CPU或IQ-R、Q、L系列PLC+对应的IE通信的主站\本地站模块,从站:远程I/O站、设备站、变频器(FR-A800-GF系列)、HMI(GT27XXXX-GF、GT25XXXX-GF)、智能设备站FX5+FX5-CCLIEF通信模块。目前没有发现有小型机的主站通信模块。通信数据的传输有循环传送和瞬时传送两种,这点与CC-LINK很类似。计算机+IE通信网卡可接入IE网络中,目前不知道是否可用普通网卡接入IE网络中(PROFINET可以)。
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-04 08:45
FX5通过自带网络接口,组建N:N的以太网通信网络,相当于一个小型的IE网络
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-04 08:52
硬件网络的组建无非就是对应样本来,进行主站、从站、网络结构、传输介质选型。选中哪个模块,下载并阅读相关的使用手册。编程方面,估计与CC-LINk相差不大,难点是在通信参数、通信缓冲存储器的设置上。从已使用的角度出发,我个人觉得PROFIBUS-DP和PROFINET相比,PROFINET反而简单些,就是硬件成本高。
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-04 09:04
FX5组建成本低,有现成的使用经验。投资风险小,维护相对简单。如果用IE,投资高,维护是否简单,这是要冒风险的。借用一句老话:是否愿意当小白鼠?
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-04 09:45
如果你真想尝试IE,我可以推荐一个:查一下历年的“三菱”电机杯全国大学生比赛情况,说不定有IE的使用例子。这个比赛说是大学生参赛,实际上比的是高校的投资和指导教师的科研水平。