用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
MCGS组态软件与三菱PLC
上一主题
下一主题
那天下着雨
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
99 点
下载积分:
684 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2017-11-15
最后登录:
2018-03-07
查看那天下着雨的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-12-29 16:26
全看
|
小
中
大
最近有项目要用MCGS组态软件做三菱PLC的监控,用电脑测试了一下
从PLC读取的数据都是对的 ,但是向PLC写数据就对应不上,我在电脑上置位Y5,PLC的Y11却亮了,Y5不亮,我用M寄存器也试过,置位M0,PLC里面的M4被置位了,M0却没有变化,请大神指点一二
分享
iujfang
怪人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
408 个
工控威望:
531 点
下载积分:
1387 分
在线时间: 205(小时)
注册时间:
2010-05-21
最后登录:
2024-12-01
查看iujfang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-30 11:36
全看
|
小
中
大
这就是昆仑通态设置变量x 和y不同于其他组态软件的地方。有点麻烦,三菱输入输出软元件是8进制,昆仑通态设置变量时要10进制。所以要转换一下才行。例如定义变量X27,昆仑通态设置变量时输入X23就行了。具体换算 十位数乘以八 加个位。X27=2X8+7=23.刚开始学习的时候,也不明白,也琢磨好久
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
MCGS组态软件与三菱PLC
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问