楼主  发表于: 2017-12-29 13:42
如题,关于PLC和HMI独立电源,他们之间通讯为232模式。两个开关电源一个输出设定为DC24V(对应HMI),一个为DC26V(对应PLC),需要将这两个电源的COM端并到一起吗?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-30 09:52
建议连接两个电源的GND,特别是开关电源。等电位是控制柜最需要注意的地方。