图片:
图片:
FX3U-485-BD与士林变频器通信格式:
1:  PLC的程序  LD M8000           MOV H0C98 D8120   对吗。   D8120的格式怎样理解设置的。如下图
2:D8120的应该设置为多少。
士林变频器代理 18312516885
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3840 个
工控威望: 4295 点
下载积分: 140920 分
在线时间: 6611(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2025-02-21
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-29 11:07
你去看P32 P33 P154