FX3U-485-BD与士林变频器通信格式:
1:  PLC的程序  LD M8000           MOV H0C98 D8120   对吗。   D8120的格式怎样理解设置的。如下图
2:D8120的应该设置为多少。
fx5u.taobao.com
李飞师傅
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 674 点
下载积分: 4061 分
在线时间: 470(小时)
注册时间: 2014-09-22
最后登录: 2024-11-22
查看李飞师傅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-02 17:53
H0C98的意思是:波特率19200 7位数据位 无效验 2位停止位。