楼主  发表于: 2017-12-28 15:52
三菱GS2110连接两个FX3u主机,PLC距离屏有30米左右,屏上自带一个422口,一个232口,一个以太网口。一号plc和屏用422连接,2号PLC用232连接的话距离比较长怕会连不上,问下大家有没更好的办法。
gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 484 个
工控威望: 4170 点
下载积分: 466 分
在线时间: 337(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2024-11-23
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-28 17:43
图片:
有一种无源232转485,你买两个,把232传输的那个两头都是转到485,你明白我的意思吗?
楼主留言:
真诚感谢!这个办法不错,稳定性怎么样