最近做了个气密(泄露)检测设备,
用了一个压力开关,测量范围  -0.1——1MPa。配合FX3u+3u 4ad。(-0.1——1MPa对应0-16000)以Pa为单位,来显示压力。
触摸屏上压力测量结果会在200-400Pa的范围内波动,比如120000Pa——120320Pa之间跳动,平均值取样次数1000次。
请问路过的高手,这种压力波动正常吗?换成SMC的会不会好点?是不是还需要加滤波电容?大家是怎么处理的?

请大家不吝赐教,谢谢!
[ 此帖被xingzb2在2017-12-27 18:09重新编辑 ]
xingzb2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 677 个
工控威望: 994 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 913(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-09-23
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-27 18:00
继续等待中
气压范围,大约0.12——0.2MPa之间。
关于带模拟量的气压开关选型,大家有什么好的建议吗?请指点一下,
谢谢!
[ 此帖被xingzb2在2017-12-27 18:07重新编辑 ]
xingzb2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 677 个
工控威望: 994 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 913(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-09-23
查看xingzb2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-27 18:17
另外要求,工件每分钟1个小气泡的泄漏量,设备要能检测出来,还不能用水测试。


实在不行,也只能充惰性气体检测了。


真愁人呀。
xingzb2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 677 个
工控威望: 994 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 913(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-09-23
查看xingzb2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-27 21:35
引用
引用第3楼lqc2856于2017-12-27 18:22发表的  :
你实际的气压都不稳定,也波动太大,ad 输入稳定就怪了,先解决压力波动的问题吧

我是充气结束2s后,取样1次,60s后再取样一次,计算压力差
感谢指点,存在这种可能。
xingzb2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 677 个
工控威望: 994 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 913(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-09-23
查看xingzb2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-27 21:40
感谢4楼,7楼,8楼的热心帮助,你们的指点很到位,
感激不尽
xingzb2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 677 个
工控威望: 994 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 913(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-09-23
查看xingzb2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-27 21:49
引用
引用第6楼tingfenghu于2017-12-27 20:29发表的  :
传感器的精度有说明,如果传感只能达到这个精度,你用再高的精度的AD也没有用的。
只有200-400Pa的偏差,0-1000KPa,小于1千分之1的偏差,精度已经不算低。
只是这样提高采样次数来计算的值并不算精度,一般作分辨率。

感谢您的帮助
200-400是说数值反复跳动范围,比如100000-——100400之间反复波动,不是讲它的精度。